Pro vic jak jeden vypinac jsou moznosti v podstate tri:
1) schodistove zapojeni: razeni 6 - pro maximalne dva vypinace, pripadne razeni 7 pro vic vypinacu. Drat vede od a z do kazdeho vypinace (mimo posledniho v okruhu). Pro dva vypinace celkem staci dve zily, pro vic je potreba trizilak. Investice: kabel CYKY-O 3x1.5 ~15Kc/m, vypinace, listy. Pro 2 vypinace na mistnost (u dveri do mistnosti a u dveri do labu) mi to hrubym odhademvychazi na nejakych 2-2.5k. Nevyhoda je, ze jednou je ten vypinac zapnuty v poloze nahoru a podruhe v poloze dolu (ale da se tam dat verze s doutnavkou).
2) Tlacitka a pametove rele a zapinani/vypinani svetel tlacitkem. Investice: prakticky stejne kabelu (tak o 5m na okruh mene, protoze muzou zustat soucasne rozvody k soucasnym vypinacum) + 5x 700Kc impulsni rele
3) ovladani nizkym napetim. K vypinacum se dotahne UTPcko (odpadnou naklady na kabel), vyrobi nejaky maly board ktery bude signaly z jednotlivych vypinacu zpracovavat a bude spinat 12/24V na stykac. Nutna vymena stykacu 5x 700Kc + DIY dodelane rizeni. Tohle by melo vyhodu ze by relativne jednoduse mohlo jit zhasinat na dalku / v zavislosti na stavu brmdooru a podobne.
Kazdopadne, ja bych to nechal tak jak to je, a uvidime po zkusenostech. Diky tomu ze je tam ten kabelovy zlab neni problem to pretahat kdykoliv.
M
On 08/29/2018 06:20 PM, Pinky wrote:
Ahoj,
- Ondrej Beranek rainbof@gmail.com [2018-08-29 12:49:22 +0200]:
Ano, to je pravda imho vic prace a jsi u 2 vypinacu bez moznost zhasnout vse. jen jsem to poopravil nerad bych se o moznost mit vypinace jako tlacitka pripravil. :)
proč by jsi byl bez možnosti zhasnout vše? Jeden vypínač u východu (s indikací svítí/nesvítí), druhý (třetí, čtvrtý, ..) v místnostech. Něco mi uteklo?
Pracnost je to na co jsem se ptal, je to hodně pracné? Je potřeba doně materiálu (CYKY? Nové vypínače?)
P
Dne st 29. 8. 2018 12:46 uživatel Radek Pilar mrkva@mrkva.eu napsal:
Schodistak by taky sel, jen by se mozna musel natahnout novy kabel i k stavajicim vypinacum, ne? M On 2018-08-29 11:45, Ondrej Beranek wrote:
nikoliv na schodistak ale na pametove rele. na schodistak by se
muselo
dost veci zmenit.
Dne st 29. 8. 2018 11:14 uživatel Pinky <j-pi@seznam.cz mailto:j-pi@seznam.cz> napsal:
Ahoj Mrkvo a Sachy, dík za přeroutování světel! Včera na meetupu zazněl názor že vypínače by měli být určitě u
dvěří,
tak aby odcházející mohl zhasnout všechna světla aniž by
procházel lab.
Taky přítomní souhlasili s tím že by jsme chvíli mohli nechat
současný
stav a sjistit jak moc je nepraktické mít vypínače jen u dveří. Dal by se v budoucnu současný stav převást na schodišťák? Co je k
tomu
potřeba a jak je to náročné? U východu by by v tom případě
měla být na
vypínačím indikace jestli je zhasnuto (LEDka?/něco). Ještě jednou dík za práci, Pinky. _______________________________________________ Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz <mailto:Brmlab@brmlab.cz> https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab