Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
3 fázová zásuvka v chemlabu je umístěná v místě kde bude dřez -> voda, což by někdo mohl považovat za kontraindikaci.
Cílem je moct zapojit 3 fázový motor digestoře a to pokud možno přez stykač, zásuvka tedy není teoreticky nutná. Řešením by mohlo být buď mít v HW labu 2 třífázové zásuvky (klidně 2 nad sebou ve stejném místě?) nebo mít někde třífázi ve věnečku.
Pokud by se podařilo zapojit odtah zase na stykač bylo by to super. nejvíc cool by bylo kdyby ten stykač dali do skříně a natáhli z něj jen kabely (do věnečku třeba), respektive by nám to tam jen dali, kabely jsme si udělali sami.
Nevím jak moc fandí domácímu kutilství a hádám že budou asi chtít mít od elektroinstalace revizi, takže je potřeba zjistit co jde a co ne.
Co si o tom kdy myslíte, jaké řešení je průchozí?
P
* Pavel Ruzicka ruza@ruza.eu [2018-01-02 15:44:08 +0100]:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
e-mail: ruza@ruza.eu www: http://ruza.eu http://brmlab.cz Chcete mi udelat radost a sebe ochranit pred zvedavyma ocima Velkeho bratra? Zacnete pouzivat sifrovani pomoci GnuPG. Muj sifrovaci klic najdete pod identifikatorem 0x223455B7943E7ECC
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
kabely jsem navrhoval od zacatku vest po strope a to proto aby se po nich neslapalo nejezdilo a nestehovala technika.
2018-01-02 16:27 GMT+01:00 niekt0 niekt0@hysteria.sk:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Omlouvam se za druhou zpravu poslal jsem driv...
problem je rack to mne trapi kam s nim i pri nejelpsim uvazovani. v socu bude hlucet v chemlabu byt nemuze zbyva jen hwlab...
2018-01-02 16:33 GMT+01:00 Ondrej Beranek rainbof@gmail.com:
kabely jsem navrhoval od zacatku vest po strope a to proto aby se po nich neslapalo nejezdilo a nestehovala technika.
2018-01-02 16:27 GMT+01:00 niekt0 niekt0@hysteria.sk:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
On Jan 2, 2018 4:35 PM, "Ondrej Beranek" rainbof@gmail.com wrote:
Omlouvam se za druhou zpravu poslal jsem driv...
problem je rack to mne trapi kam s nim i pri nejelpsim uvazovani. v socu bude hlucet v chemlabu byt nemuze zbyva jen hwlab...
To bude super až u toho někdo začne opracovávat flexou hliníkové jekly. Ax
2018-01-02 16:33 GMT+01:00 Ondrej Beranek rainbof@gmail.com:
kabely jsem navrhoval od zacatku vest po strope a to proto aby se po nich neslapalo nejezdilo a nestehovala technika.
2018-01-02 16:27 GMT+01:00 niekt0 niekt0@hysteria.sk:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
_______________________________________________ Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Obavam se ze to super nebude.
Dne 3. ledna 2018 22:44 Václav 'Ax' Hůla axtheb@gmail.com napsal(a):
On Jan 2, 2018 4:35 PM, "Ondrej Beranek" rainbof@gmail.com wrote:
Omlouvam se za druhou zpravu poslal jsem driv...
problem je rack to mne trapi kam s nim i pri nejelpsim uvazovani. v socu bude hlucet v chemlabu byt nemuze zbyva jen hwlab...
To bude super až u toho někdo začne opracovávat flexou hliníkové jekly. Ax
2018-01-02 16:33 GMT+01:00 Ondrej Beranek rainbof@gmail.com:
kabely jsem navrhoval od zacatku vest po strope a to proto aby se po nich neslapalo nejezdilo a nestehovala technika.
2018-01-02 16:27 GMT+01:00 niekt0 niekt0@hysteria.sk:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Ještě může jít do kuchyňky (teoreticky).
S tím chemlabem se s ním hlavně nepočítá, ale teoreticky by mu tam zas tak špatně být nemuselo, mají tam přežít lidé tak by to mohli zvládat i přístroječky. Pokud by tam měl být tak ale bude potřebovat nějakou extra budku. Taky je potřeba myslet na odtah a nasávání vzduchu.
P
* Ondrej Beranek rainbof@gmail.com [2018-01-03 22:48:47 +0100]:
Obavam se ze to super nebude.
Dne 3. ledna 2018 22:44 Václav 'Ax' Hůla axtheb@gmail.com napsal(a):
On Jan 2, 2018 4:35 PM, "Ondrej Beranek" rainbof@gmail.com wrote:
Omlouvam se za druhou zpravu poslal jsem driv...
problem je rack to mne trapi kam s nim i pri nejelpsim uvazovani. v socu bude hlucet v chemlabu byt nemuze zbyva jen hwlab...
To bude super až u toho někdo začne opracovávat flexou hliníkové jekly. Ax
2018-01-02 16:33 GMT+01:00 Ondrej Beranek rainbof@gmail.com:
kabely jsem navrhoval od zacatku vest po strope a to proto aby se po nich neslapalo nejezdilo a nestehovala technika.
2018-01-02 16:27 GMT+01:00 niekt0 niekt0@hysteria.sk:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Ahoj,
pokusím se to shrnout:
1. rack bych dal do kuchyňky, přijde mi, že tam místo je. S el. rozvody to nesouvisí... Můžeme nad tím rozjímat později. 2. el. přípojka k soc-stolu uprostřed mi přijde nejlepší horem. Pokud by to náhodou překáželo, tak si poradíme :) 3. 3fázovou zásuvku potřebujeme mít co nejblíže odtahu, který bude řešen pravděpodobně dírou přímo do zdi. Zmiňovali jsme to Fuchsovi a nebyl proti. Že to koliduje s naším nákresem dřezu bych neřešil. Kdyžtak zásuvku posuneme...
Další postup ohledně el. je:
1. pošlu plánek Fuchsovi 2. on řekne, kolik za to budou chtít 3. pak se ozvu a řekneme si jak dál...
Ať se daří! Daniel Handl *jednatel* +420 604 209 876 TOVARNA.CZ http://tovarna.cz/
Dne 3. ledna 2018 22:54 Pinky j-pi@seznam.cz napsal(a):
Ještě může jít do kuchyňky (teoreticky).
S tím chemlabem se s ním hlavně nepočítá, ale teoreticky by mu tam zas tak špatně být nemuselo, mají tam přežít lidé tak by to mohli zvládat i přístroječky. Pokud by tam měl být tak ale bude potřebovat nějakou extra budku. Taky je potřeba myslet na odtah a nasávání vzduchu.
P
- Ondrej Beranek rainbof@gmail.com [2018-01-03 22:48:47 +0100]:
Obavam se ze to super nebude.
Dne 3. ledna 2018 22:44 Václav 'Ax' Hůla axtheb@gmail.com napsal(a):
On Jan 2, 2018 4:35 PM, "Ondrej Beranek" rainbof@gmail.com wrote:
Omlouvam se za druhou zpravu poslal jsem driv...
problem je rack to mne trapi kam s nim i pri nejelpsim uvazovani. v socu bude hlucet v chemlabu byt nemuze zbyva jen hwlab...
To bude super až u toho někdo začne opracovávat flexou hliníkové jekly. Ax
2018-01-02 16:33 GMT+01:00 Ondrej Beranek rainbof@gmail.com:
kabely jsem navrhoval od zacatku vest po strope a to proto aby se po nich
neslapalo nejezdilo a nestehovala technika.
2018-01-02 16:27 GMT+01:00 niekt0 niekt0@hysteria.sk:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako
sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez
pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Souhlas, btw nějaké 3 fázové zásuvky už tam jsou, tak by chtělo zjistit jestli je nebudou chtít recyklovat.
P
* Daniel Handl dan@tovarna.cz [2018-01-04 09:37:22 +0100]:
Ahoj,
pokusím se to shrnout:
- rack bych dal do kuchyňky, přijde mi, že tam místo je. S el. rozvody
to nesouvisí... Můžeme nad tím rozjímat později. 2. el. přípojka k soc-stolu uprostřed mi přijde nejlepší horem. Pokud by to náhodou překáželo, tak si poradíme :) 3. 3fázovou zásuvku potřebujeme mít co nejblíže odtahu, který bude řešen pravděpodobně dírou přímo do zdi. Zmiňovali jsme to Fuchsovi a nebyl proti. Že to koliduje s naším nákresem dřezu bych neřešil. Kdyžtak zásuvku posuneme...
Další postup ohledně el. je:
- pošlu plánek Fuchsovi
- on řekne, kolik za to budou chtít
- pak se ozvu a řekneme si jak dál...
Ať se daří! Daniel Handl *jednatel* +420 604 209 876 TOVARNA.CZ http://tovarna.cz/
Dne 3. ledna 2018 22:54 Pinky j-pi@seznam.cz napsal(a):
Ještě může jít do kuchyňky (teoreticky).
S tím chemlabem se s ním hlavně nepočítá, ale teoreticky by mu tam zas tak špatně být nemuselo, mají tam přežít lidé tak by to mohli zvládat i přístroječky. Pokud by tam měl být tak ale bude potřebovat nějakou extra budku. Taky je potřeba myslet na odtah a nasávání vzduchu.
P
- Ondrej Beranek rainbof@gmail.com [2018-01-03 22:48:47 +0100]:
Obavam se ze to super nebude.
Dne 3. ledna 2018 22:44 Václav 'Ax' Hůla axtheb@gmail.com napsal(a):
On Jan 2, 2018 4:35 PM, "Ondrej Beranek" rainbof@gmail.com wrote:
Omlouvam se za druhou zpravu poslal jsem driv...
problem je rack to mne trapi kam s nim i pri nejelpsim uvazovani. v socu bude hlucet v chemlabu byt nemuze zbyva jen hwlab...
To bude super až u toho někdo začne opracovávat flexou hliníkové jekly. Ax
2018-01-02 16:33 GMT+01:00 Ondrej Beranek rainbof@gmail.com:
kabely jsem navrhoval od zacatku vest po strope a to proto aby se po nich
neslapalo nejezdilo a nestehovala technika.
2018-01-02 16:27 GMT+01:00 niekt0 niekt0@hysteria.sk:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako
sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote: > Myslim ze to tu zatim nebylo. > > Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Byl bych za to udělat normální stůl + sloupek ze stropu se zásuvkami, nebo myslíte že i tenký sloupek bude moc velký opruz?.
* niekt0 niekt0@hysteria.sk [2018-01-02 16:27:26 +0100]:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Ak to bude tenky stlp tak asi v pohode. Tak ako sme mali ten stol doteraz to v pohode nie je, ale je pravda ze tam asi viac vadi ta policka v strede.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 04:50:02PM +0100, Pinky wrote:
Byl bych za to udělat normální stůl + sloupek ze stropu se zásuvkami, nebo myslíte že i tenký sloupek bude moc velký opruz?.
- niekt0 niekt0@hysteria.sk [2018-01-02 16:27:26 +0100]:
Pozeram na ten socroom, a napada ma ze mat v strede zase vysoky stol ako sme mali doteraz bude dost neprakticke, vyrazne to zmensuje mozny pocet ludi v hladisku. Ak by to bolo mozne, preferoval by som iba obycajny nizky stol, a kable a podobne veci skusit vies po zemi najkratsou stranou od steny.
n.
On Tue, Jan 02, 2018 at 03:44:08PM +0100, Pavel Ruzicka wrote:
Myslim ze to tu zatim nebylo.
Pokud máte připomínky k plánku, komentujte, prosim, drive nez pozdeji!
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
Brmlab mailing list Brmlab@brmlab.cz https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab